蓬安蓬安防水工程 屋面水落口、溢水口细部渗漏分析及对策 - 防水补漏知识 - 蓬安房屋漏水维修
常见问题现象
水落口处防水层未处理好出现的渗漏水。
未设置溢水口出现屋面蓄水
6.2.12和6.3.6 防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,应符合设计要求。
8.5.4 水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%,水落口周围的附加层应符合设计要求。
8.9.4 反坎梁过水孔的孔洞四周应涂刷防水涂料;预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并应用密封材料封严。
《广东省建筑防水工程技术规程》DBJ 15-19-2006
4.2.10当天沟外檐板高于屋面最终完成面300mm时应设置溢水口
原因分析
水落口处未做防水附加层,未按要求翻入水落口内。
防水层收头处没有做好密封固定措施。
未设置溢水口。
水落口与屋面板之间填塞不密实
预防措施
水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%,水落口与基层交接处宜留凹槽,并嵌填耐候密封胶。
防水层和附加层应伸入落水口内不小于50mm,并应粘结牢固。
过水孔的孔洞四周应涂刷防水涂料,预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并应用密封材料封严。
卷材防水层收头处应用密封胶密封处理,涂膜防水层收应多遍涂刷密封处理。
按规范要求设置溢水口,防水层与溢水口接头处密封完整。
水落口与屋面板之间预留洞空隙宜选用聚合物细石混凝土分两次填塞
一般工序基面清理->细部防水附加层施工->大面防水层施工,防水层收头伸入落水口内并密封处理
水落口处防水层未处理好出现的渗漏水。
未设置溢水口出现屋面蓄水
规范标准相关规定《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012
- 蓬安蓬安防水工程 屋面水落口、溢水口细部渗漏分析及对策 - 防水补漏知识 - 蓬安房屋漏水维修
- 蓬安防水工程的分类-防水补漏-蓬安市房屋漏水维修
- 蓬安外墙防水堵漏 外墙防水工程,真的不难 - 防水补漏知识 - 蓬安房屋漏水维修
- 蓬安华南植物园屋面做防水防水现场施工流程
- 蓬安外墙防水补漏 楼顶漏水用什么补漏好呢?楼顶漏水应该怎么处理? - 防水补漏知识 - 蓬安房屋漏水维修
- 蓬安阳台防水补漏要多少钱,阳台防水施工步骤戳这里
- 蓬安卫生间防水怎么做?卫生间防水材料哪种好 - 防水补漏知识 - 蓬安房屋漏水维修
- 蓬安防水补漏哪家好 外墙防水的施工,新建楼盘也有需要 - 防水补漏知识 - 蓬安房屋漏水维修
蓬安服务范围:周口街道、睦坝镇、银汉镇、石孔乡、鲜店乡、金溪镇、正源镇、杨家镇、罗家镇、兴旺镇、徐家镇、新园乡、相如街道、金甲乡、福德镇、巨龙镇、河舒镇、锦屏镇、平头乡、利溪镇、龙蚕镇、
服务网点: 环县 安溪县 永胜县 松阳县 独山县 喜德县 南岔县 和县 青县 阳信县 延长县 小金县 武陟县 朝阳县 渠县 阳原县 美姑县 长宁县 武胜县 香河县